Kabelarea från generatorn

Inlägg av Tomas » sön 18 jun 2006, 21:14

Vilken kabelarea krävs för strömkabeln från generator till batteri om generatorn laddar 40 amp och längden på kabeln är en meter?

Roger

Inlägg av Roger » sön 18 jun 2006, 23:14

På en så kort sträcka klarar du dig fint på 25kvmm. Finns en liten tumregel som man alltid kan gå på och klara sig mycket bra och det är 1,5A per kvmm. Kör man på den är späningsfallen små och man klarar en utbyggnad med om den inte är så stor. Se bara till att du får pressat kabelskorna ordentligt för där är ofta problem.

// Roger

F J
Rookie
Inlägg: 2
Blev medlem: sön 18 jun 2006, 12:17
Ort: Ljungskile

Inlägg av F J » mån 19 jun 2006, 06:51

Jag har ingen erfarenhet av elinstallation på sjön. På land däremot använder man den här tabellen för maskiner (IEC 60204):
Ledararea [mm2]....Strömvärde [A]
1............................10
1.5.........................12
2.5.........................16
4............................23
6............................29
10..........................40
16..........................53
25..........................67
35..........................83
Sedan påverkas strömvärdet av olika faktorer som beror på vilket sätt man drar kablarna och hur många kablar som ligger tillsammans osv. som tillsammans påverkar hur \"värmeisolerad\" kablen är.

Angående spänningsfall:
Resistansen för 1 km 6mm2 kabel är 3,39 Ohm (U.I. Lapp).
Spänningsfall för en 1 meter lång 6mm2 kabel U=R*I=0.004*40=0.16 V.

Går du upp i tjocklek på kabel, ger det lägre resistans(ex. 16mm2=1.24Ohm/km).
/FJ